Сообщение анатолий » 04 июн 2016, 12:16

как правила в инструкции вентиляторной горелки есть описание и коды ошибок, но есть и общие признаки возникновения той или иной неисправности. рассмотрим их:
анатолий
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 13:20

Re: Ремонт профессиальный

Сообщение анатолий » 04 июн 2016, 14:49

диагностика неисправности горелки, если возможно, начинается с ее включения.
1- Если оборудование не включается и не подает "признаков жизни", то в первую очередь проверяется энергоснабжение горелки и котла (присутствует ли оно и соответствуют ли его параметры нормативу).
2- если энергоснабжение присутствует, а горелка не подает "признаков жизни", то это означает довольно редкую неисправность автомата горения, в самом легком случае выгорание предохранителей, когда они предусмотрены в автомате горения.
анатолий
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 13:20

Re: Ремонт профессиальный

Сообщение анатолий » 04 июн 2016, 15:08

вся процедура запуска горелки происходит в соответствии с "программой запуска", которая разбита на определенные стадии.
Нам важно понять, на какой из стадий происходит блокирование автоматики? при этом полезно, по возможности, исключить влияние как можно большего числа "лишних" факторов, например:
- отсутствие напряжения или его отклонение от нормы,
- завоздушивания топливной магистрали дизельной горелки (пламя не появляется или периодически исчезает).
- загрязнение фотоэлемента,
А) если вы наблюдаете, что блокирование автоматики происходит после открытия клапана подачи топлива, то под подозрение попадает система розжига и трансформатор, необходимо проверить наличие вырабатываемой ими искры. если блокирование происходит на стадии предвентиляции, то под подозрением реле давления воздуха, датчик работы вентилятора.
Б) если же горелка зажглась и после этого заблокировалась, то причина может быть в системе контроля пламени (как мы уже договорились, энергоснабжение и местонахождение фазы и нейтрали соответствует нормативам, поскольку так же ведет себя газовая горелка, у которой перепутаны фаза и нейтраль)
анатолий
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 13:20

Re: Ремонт профессиальный

Сообщение анатолий » 04 июн 2016, 16:21

Напоследок пример ремонта дизельной горелки с электромеханическим автоматом без самодиагностики, которая блокировалась периодически один раз в неделю без видимой причины. Было установлено, что топливоснабжение в порядке, были заменены трансформатор поджига и высоковольтные провода, а также установлена новая форсунка. Неисправность не была устранена. И лишь когда обнаружилось, что на пластиковой муфте, соединяющей топливный насос и двигатель, есть едва заметная выемка, которая приводит к заклиниванию топливного насоса при очередном запуске горелки, тогда, после замены этой копеечной муфты, неисправность исчезла. Срок поиска и ремонта этой неисправности достиг полугода... другой интересный случай произошел, когда после ремонта и запуска дизельной горелки, владелец решил продолжить наведение порядка в котельной и направил переносной прожектор на горелку, в результате чего, фотоэлемент воспринял свет лампы, как воспламенение пламени (случай очень редкий, но.. произошел). ЛУЧШЕ ВСЕГО КОНЕЧНО ВО ВРЕМЯ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ, извлечь ее из корпуса котла и включить в безопасном месте.