объем расширительного бака выбирается проектировщиком, но грубо его можно принять равным 10% общего объема теплоносителя. исключение составляет расчет для системы отопления с незамерзающей жидкостью, т.к. коэффициент расширения такой жидкости гораздо больше коэффициента расшир. воды. неисправность рб (расш.бака проявляется при частом срабатывании предохранительного сбросного клапана, как правила расчитанного на 3 кг/кв.см. особенностью воды является то, что нагреваясь она расширяется и нам необходимо обеспечить резервуар для увеличения ее объема. в старых домах эту функцию выполнял рб установленный на чердаке дома. были случаи, когда смекалистые мастера использовали эту емкость, как бойлер нагрева санитарной воды, а подпитку системы обеспечивали клапаном с воздушным бочком с унитаза. признаком выхода из строя рб является и перегрев котла вследствие нехватки воды в системе, а значит и прекращения ее циркуляции. диагностика неисправности рб закрытого типа сводится к проверке наличия воздуха в рб и его давления. Если, открутив предохранительный колпачек и, надавив на золотник вы увидите воду, мембрана рб негерметична. давление воздуха в рб должно быть на 0,1 атм. меньше давления воды в системе.